SERGEI_RK_1
  28.2.2014, 10:41
  
 
  Добрый день, форумчяне!!!!
Вопрос в следующем. Регулятор перепада давления AFPA VFG 2 – DN65 установлен на обводной линии циркуляционного насоса, который в свою очередь установлен на подающем трубопроводе (в тепловом пункте). Эта схема подключения регулятора вроде соотвествует тому, что указывает Данфосс, но схема от Данфосс дана очень примитивно и у нас есть большие сомнения, а будет ли этот клапан работать?
 
 
 
 
  Цитата(SERGEI_RK_1 @ 28.2.2014, 9:41) 

Добрый день, форумчяне!!!!
Вопрос в следующем. Регулятор перепада давления AFPA VFG 2 – DN65 установлен на обводной линии циркуляционного насоса, который в свою очередь установлен на подающем трубопроводе (в тепловом пункте). Эта схема подключения регулятора вроде соотвествует тому, что указывает Данфосс, но схема от Данфосс дана очень примитивно и у нас есть большие сомнения, а будет ли этот клапан работать?
Похоже на очередное бездумное применение типовой схемы.
Вы не пытались обосновать, зачем Вам оно надо?
Что, без регулирования перепуском в данном случае никак?
 
 
 
 
  SERGEI_RK_1
  28.2.2014, 10:54
  
 
  Это требование не наше...
Я бы с удовольствием обошелся без него...
просто хочу понять будет он работать или нет
 
 
 
  BogOnPoBog4uk
  28.2.2014, 11:29
  
 
  СП41-101-95  ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ
4.52  Предусматривать  обводные  трубопроводы  для  насосов(кроме  подкачивающих),  элеваторов, 
регулирующих клапанов, грязевиков и приборов для учета тепловых потоков и расхода воды не допускается.
 
 
 
  SERGEI_RK_1
  28.2.2014, 11:36
  
 
  То есть так как показано на схеме Данфосс регулятор перепада давления устанавливать нельзя???
 
 
 
  BogOnPoBog4uk
  28.2.2014, 11:38
  
 
  Ну разве что если очень хочется
 
 
 
  SERGEI_RK_1
  28.2.2014, 11:46
  
 
  Не то, чтобы очень хочется...просто они производители...
Можно уточнить обводная линия это ведь не перемычка между прямой и обраткой...это же байпас
Получается, Данфосс представляет типовую схему которая не применима в нашей стране вообще...
И куда же тогда его ставить?
 
 
 
  BogOnPoBog4uk
  28.2.2014, 11:49
  
 
  Да никуда. Где у Данфоса написано, что эта схема предназначена для теплового пункта?
 
 
 
 
  Цитата(SERGEI_RK_1 @ 28.2.2014, 10:46) 

...Получается, Данфосс представляет типовую схему которая не применима в нашей стране вообще...
А чему Вы удивляетесь?
Первый раз с таким столкнулись?
Для мазутных насосов регулирование перепуском - самое то.
А для циркуляционника в теплоузле...
Развод это.
Кстати, насос у Вас не с электронным управлением случайно?
 
 
 
 
 
  Цитата(BogOnPoBog4uk @ 28.2.2014, 10:29) 

СП41-101-95  ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ
4.52  Предусматривать  обводные  трубопроводы  для  насосов(кроме  подкачивающих),  элеваторов, 
регулирующих клапанов, грязевиков и приборов для учета тепловых потоков и расхода воды не допускается.
Здесь как раз подкачивающий насос. После появления насосов с ЕС электромоторами, такая схема в европе не применяется.
Но на старых узлах вполне может быть. Функция клапана - недопустить излишнего давления в системе отопления с термостатными вентилями при закрывании большого числа термостатов.
 
 
 
 
  SERGEI_RK_1
  28.2.2014, 12:04
  
 
  Ну вот сама схема...Ну там нигде не прописано про тепловые пункты в этом Вы правы...Но
насосы же обычно устанавливают в тепловом пункте...
как же тогда быть???
Заказчик требует, чтобы был установлен этот регулятор перепада давления...может применить другой?
 
 
 
 
  Цитата(SERGEI_RK_1 @ 28.2.2014, 11:04) 

Ну вот сама схема...
В схеме клапан включён как байпасс, т.е. перепускной клапан. Включить его можно как регулятор перепада давления , тогда он будет держать постоянный перепад между подачей и обраткой. Ставить его лучше на подаче после насоса, а импульсы на подаче после клапана и на обратке из системы
 
 
 
 
  SERGEI_RK_1
  28.2.2014, 12:19
  
 
  Цитата(jota @ 28.2.2014, 13:10) 

В схеме клапан включён как байпасс, т.е. перепускной клапан. Включить его можно как регулятор перепада давления , тогда он будет держать постоянный перепад между подачей и обраткой. Ставить его лучше на подаче после насоса, а импульсы на подаче после клапана и на обратке из системы
спасиб))
чтоб я без вас делал 

)
 
 
 
 
  SERGEI_RK_1
  28.2.2014, 12:25
  
 
  Вот как должен быть установлен...я правильно понимаю...правда без импульсных...
Только вот вопрос труба Ду80 а регулятор был Ду65...поменять на Ду80???
было по обводной...
 
 
 
  BogOnPoBog4uk
  28.2.2014, 12:28
  
 
  Цитата(jota @ 28.2.2014, 13:02) 

Здесь как раз подкачивающий насос. После появления насосов с ЕС электромоторами, такая схема в европе не применяется.
Но на старых узлах вполне может быть. Функция клапана - недопустить излишнего давления в системе отопления с термостатными вентилями при закрывании большого числа термостатов.
Цитата(SERGEI_RK_1 @ 28.2.2014, 11:41) 

Добрый день, форумчяне!!!!
Регулятор перепада давления AFPA VFG 2 – DN65 установлен на обводной линии циркуляционного насоса, который в свою очередь установлен на подающем трубопроводе (в тепловом пункте).
Как жить, кому верить...
 
 
 
 
 
  Цитата(SERGEI_RK_1 @ 28.2.2014, 11:04) 

...Заказчик требует, чтобы был установлен этот регулятор перепада давления...может применить другой?
Цитата(jota @ 28.2.2014, 11:10) 

...Ставить его лучше на подаче после насоса, а импульсы на подаче после клапана и на обратке из системы...
А заказчик точно именно такой функционал имел ввиду?
Не шла ли речь о обычном регуляторе перепада на вводе?
Узел новый?
Какой предусмотрен насос?
Если с электронным управлением (а другие в Европе запрещены), выставляется режим DeltaP = const и регулятор перепада становится совершенно не нужным. 
Разница в цене между простым насосом и управляемым наверняка будет существенно меньше, чем цена этого чуда.
 
 
 
 
  SERGEI_RK_1
  28.2.2014, 12:41
  
 
  Да речь идет об обычным регуляторе перепада давления устанавливаемом на вводе
Узел новый...реконструкция существующего...
 
 
 
  BogOnPoBog4uk
  28.2.2014, 12:46
  
 
  Тогда рекомендую объяснить заказчику неудобства от регулятора на байпасе насоса, получить письменное ТЗ от заказчика, желательно со схемой и далее делать в соответствии с заданием.
 
 
 
 
  Цитата(SERGEI_RK_1 @ 28.2.2014, 11:41) 

Да речь идет об обычным регуляторе перепада давления устанавливаемом на вводе
Узел новый...реконструкция существующего...
Тогда и устанавливать надо 
регулятор перепада, а не регулятор перепуска.
Разница в том, что регулятор перепада при повышении перепада 
закрывается. 
А предложенный регулятор при повышении перепада 
открывается.
 
 
 
 
  SERGEI_RK_1
  28.2.2014, 12:53
  
 
  Попытаюсь с Закачиком решить вопрос...и обойтись без регулятора...
если это не поможет буду думать дальше...
спасибо за пояснения!!!
 
 
 
  SERGEI_RK_1
  28.2.2014, 12:59
  
 
  Цитата(A.R. @ 28.2.2014, 13:51) 

Тогда и устанавливать надо регулятор перепада, а не регулятор перепуска.
Разница в том, что регулятор перепада при повышении перепада закрывается. 
А предложенный регулятор при повышении перепада открывается.
ТО есть хотите сказать AFPA VFG 2 – DN65  не подходит как регулятор перепадов давления???
 
 
 
 
 
  Цитата(SERGEI_RK_1 @ 28.2.2014, 11:59) 

ТО есть хотите сказать AFPA VFG 2 – DN65  не подходит как регулятор перепадов давления???
Нет, не подходит.
Это не регулятор перепада.
В первом абзаце выложенной Вами инструкции об этом ясно говорится.
 
 
 
 
  SERGEI_RK_1
  28.2.2014, 13:07
  
 
  Все Заказчик одназначно сообщил, что нужен регулятор перепада давления 

)
Будем искать! 

)
 
 
 
  SERGEI_RK_1
  28.2.2014, 13:32
  
 
  Как все-таки хорошо, что есть такие умные ребята как ВЫ!!!! 

)
ПРямо жить хочется 

)
А что если применить Регулятор перепада давления 42-24 Samson
и поставить его на обратный трубопровод?
 
 
 
  BogOnPoBog4uk
  28.2.2014, 13:56
  
 
  В двух словах не сказать
ТЫЦ!
  
 
 
  Цитата(SERGEI_RK_1 @ 28.2.2014, 12:32) 

...А что если применить Регулятор перепада давления 42-24 Samson...
Можно, конечно.
Учтите только, что такой клапан применять, это примерно то же, что на Бентли ездить.
 
 
 
 
  SERGEI_RK_1
  28.2.2014, 14:13
  
 
  И что тогда делать?
какой посоветуете?
 
 
 
 
  2SERGEI_RK_1
Кроме Данфоса (у него есть, что вам надо) есть еще и Белорусские клапаны заводов Теплосила и Этон, как вариант, если нужно подешевле...
 
 
 
  испытатель
  28.2.2014, 15:19
  
 
  Если по режимам DN50 
http://tour-andersson.ru/avtomaticheskie-r.../64-da616хватит, то это будет приемлемый вариант по фактору цена/европейское качество.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.